收藏
回答

小程序订阅消息模块,长期订阅公共模板的字段枚举值可以添加吗?

AppID
wxb60c835741667baa

长期订阅模板中的断路器异常提醒,事件类型和提示说明想要增加3个枚举

模版ID:CVFNbgn5XPUBgWT2h_skoTxj8nJeXn-y8qCJYxoNXMQ

消息通知详细内容:

提醒时间

{{time1.DATA}}

设备编号

{{character_string3.DATA}}

事件类型

{{enum_string5.DATA}}

提示说明

{{enum_string4.DATA}}

需要补充的enum_string5.DATA枚举包括:

一、端子过温告警/故障

二、电弧故障

三、分闸异常告警

需要补充的enum_string5.DATA枚举包括:

一、【

1、判断是否存在过载或安装环境温度过高的情况;

2、螺丝未拧紧/松动;

3、端子表面氧化、发黑、烧蚀;

4、导线压接不规范。

二、【

1、线路接触不良:电线接头松动、端子螺丝没拧紧、插头虚接,产生串联电弧;

2、电线绝缘破损:钉子扎线、挤压、鼠咬、老化开裂,导致相间或对地拉弧;

3、电器/电源线老化损坏:电器内部打火、电源线破皮、插座烧黑变形、插排劣质;

4、线路过载发热:大功率电器同时使用,线路过热导致绝缘劣化产生电弧;

5、环境潮湿/污染:潮湿、粉尘、油污造成爬电、漏电并引发电弧。

三、【

产品故障需分闸,检测到未分闸成功,产品功能异常;

下面是参考内容,三个枚举的事件类型和提示说明是一一对应的

回答关注问题邀请回答
收藏

1 个回答

  • 社区技术运营专员
    社区技术运营专员
    05-14

    您好,您申请新增3个枚举值,但实际共列出了12个枚举值,请详细说明具体需求,方便评估

    05-14
    有用
    回复 26
    • Arvin
      Arvin
      05-15
      enum_string5.DATA  增加三个枚举
      enum_string4.DATA  增加三个枚举,只是单个枚举内容分成1、2、3...几个小类显示,目前需求是这样,请帮忙看下枚举内容是否能够申请新增
      05-15
      回复
    • 社区技术运营专员
      社区技术运营专员
      05-18回复Arvin
      枚举已经是最小单位了,无法继续细分
      05-18
      回复
    • Arvin
      Arvin
      05-28回复社区技术运营专员
      我们重新调整了枚举值
      enum_string5.DATA 增加三个枚举,分别是:
      (1)端子过温告警/故障
      (2)电弧故障
      (3)分闸异常告警

      enum_string4.DATA 增加三个枚举,分别是:
      (1)判断是否过载或安装环境温度过高,螺丝未拧紧/松动,检查端子表面氧化、发黑、烧蚀,检查导线压接不规范。
      (2)检查线路是否存在接触不良、电线绝缘破损、电器/电源线老化损坏、线路过载发热·、环境潮湿/污染等情况。
      (3)检测到未分闸成功,产品功能异常。

      请审核批准,谢谢
      05-28
      回复
    • 社区技术运营专员
      社区技术运营专员
      05-28
      您这边对枚举值规则存在误解,例如:端子过温告警,端子过温故障,这样算2个枚举值,所以您列出的需新增的enum_string5.DATA枚举值实际数量是4个,枚举值添加成功后只能下发固定文字不可自定义下发内容,例如添加的字段为:【端子过温告警】那使用时不可自行更改为【端子过温故障】,请您按规则重新整理所需枚举值
      05-28
      回复
    • Arvin
      Arvin
      06-01回复社区技术运营专员
      enum_string5.DATA 增加三个枚举,分别是:
      (1)端子过温告警
      (2)电弧故障
      (3)分闸异常告警

      enum_string4.DATA 增加三个枚举,分别是:
      (1)判断是否过载或安装环境温度过高,螺丝未拧紧、松动,检查端子表面氧化、发黑、烧蚀,检查导线压接不规范。
      (2)检查线路是否存在接触不良、电线绝缘破损、电器、电源线老化损坏、线路过载发热·、环境潮湿、污染等情况。
      (3)检测到未分闸成功,产品功能异常。
      06-01
      回复
    查看更多(21)